1、前 言
随着我国城市人口的增加、城市规模的扩大和居民生活水平的提高,我国城市生活垃圾的产量在急剧增加。到1999年,我国的城市生活垃圾已达1.4亿吨,并且以每年8%~10%的速度递增,人均日产生的垃圾已超过1kg,接近工业发达国家水平。
根据我国垃圾处理"无害化、减量化、资源化"的原则,将有一大批生活垃圾卫生填埋场要新建。而垃圾渗滤液是否处理达标排放,是衡量一个填埋场是否为卫生填埋场的重要指标之一。一个不合格的垃圾填埋场,就是一个大的污染源,如不及时对其进行收集、处理,将造成对地下水、地表水及垃圾填埋场周围环境的污染和影响。尤其是它对地下水源和土壤的污染更为严重。一些旧的垃圾填埋场由于没有采取防渗措施,产生的渗滤液渗入地下水中,造成对地下水的严重污染。其污染延续时间可以长达数十年,甚至上百年。一旦地下水源和周围土壤被其污染,想用人工方法实施再净化,技术上将非常困难,其费用也极其昂贵,难以实施,从而严重威胁到人的生活和生产。鉴于此,成都加杰尔环保有限公司针对“开江县城市生活垃圾处理厂”渗滤液的特点,进行了多次试验研究,并制定本方案,要求渗滤液处理后排放的水质达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)的相关要求。
0 E3 O8 v w. c5 X; G( W, Z
" v! C. H) x! F来自:25hb.com
2、项目名称、设计依据及范围
2.1项目名称: 城市生活垃圾处理厂
垃圾渗滤液处理工程
2.2编制单位: 有限公司
2.3设计依据
➤《中华人民共和国环境保护法》
➤《中华人民共和国水污染防治法》
➤《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)
➤《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
➤《建筑给排水设计规范》(GB50015-2002)
➤《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84)
➤《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)
➤《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
➤《自动仪表施工及验收规范》(GB93-86)
➤《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)
➤用户提供的相关污染现状监测结果及特殊要求
➤污水处理站规划用地的地勘资料及当地天气情况
➤进出水位标高及地面高程
➤本公司以前承接过的相关废水处理工程的经验
2.4设计范围
本方案设计范围为:垃圾渗滤液处理站范围内的全部设备、设备安装、调试。
3、设计规模及原则
3.1设计规模:设计每天垃圾渗滤液处理量Q=200m3/d。
3.2设计原则
(1)执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)二级排放相关标准和规范。
(2)严格执行国家有关环境保护法律法规的要求;
(3)严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的法规、规范与标准;
(4)充分考虑国内外垃圾渗滤液处理存在的问题以及渗滤液随垃圾填埋场的“年龄”的变化情况,针对这些问题,结合我公司经验,选择国内外先进成熟的污水治理技术,采用优质、可靠、适用、经济的治理工艺路线;
(5)切合实际,正确掌握设计规范和标准,优化工艺技术,合理选用优质、高效的处理设备和设施;
(6)在确保出水稳定达标的前提下,尽可能地节省投资,减少占地面积和降低运行费用,延长使用寿命,调整好一次性投资与运行费用、水质要求之间的比例关系;
(7)废水处理站总体布局、统一规划,力求与周围环境协调;
(8)在处理站运行中保证清洁、安全、无二次污染。设备运行简单,以操作维护方便,利于管理为原则。
4、 工艺设计
4.1废水来源
垃圾渗滤液的产生受诸多因素影响,不仅水量变化大,而且变化无规律。垃圾渗滤液的产生来自以下五个方面:
①降水的渗入。降水包括降雨和降雪,降雨的淋溶作用是渗滤液产生的主要来源。
②外部地表水的流入。包括地表径流和地表灌溉。
③地下水的渗入。当填埋场内渗滤液水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。
④垃圾本身含有的水分。这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。
⑤垃圾填埋后,微生物的厌氧分解产生的水。垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。
4.2垃圾渗滤液的水质分析及特性
4.2.1垃圾渗滤液主要污染指标分析
垃圾的种类和成分决定了渗滤液的成分,因此在设计处理工艺时对填埋垃圾的种类进行组分分析,从而可以预测渗滤液的主要污染物成分,通过走访调查,查阅大量的当地文献资料。表4-1为垃圾种类经过填埋所产生渗滤液的主要污染成分。
表4-1 渗滤液主要污染成分
垃圾种类 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | Fe,Mn | 色度 | E.coli | 蒸发残物 | 臭气 | 重金属 |
一般废弃物、有机物、可生物降解的废物 | √ | √ | √ | √ | 来自:25hb.com
|
) l, G/ b: @ t# a" k/ } | √ | √ | 来自:25hb.com
| √ | √ |
燃渣、无机物的物化分解物 | 来自:25hb.com
|
3 V' D# F0 u' L* I% S! t: G |
' _8 o1 }% q1 q" `" I9 n+ O | 来自:25hb.com
| 来自:25hb.com
| √ | 来自:25hb.com
|
$ \6 q; l! y6 C2 t. s" Z | 来自:25hb.com
|
8 z/ U( n/ o0 i3 b |4 V/ H+ p | 来自:25hb.com
|
厨余 | √ | √ | √ | 来自:25hb.com
| √ |
, ^! X2 h" [0 l; [4 o2 i | √ | √ | √ | √ | √ |
覆盖及周围土壤 | 来自:25hb.com
| 来自:25hb.com
|
9 _4 b6 {* b$ H) t& J) J |
3 d3 [! g: j6 _6 {" l | √ | √ | 来自:25hb.com
| 来自:25hb.com
| 来自:25hb.com
|
" f9 b& \* B& \$ |6 t# Y/ ] | 来自:25hb.com
|
注:COD—化学需氧量;BOD5—5d内渗滤液所消耗的生化需氧量;SS—悬浮固体;E.coli—大肠杆菌
①垃圾渗滤液的物理性质----色与嗅 渗滤液均具有很重的色度,其外观多呈茶色、暗褐色或黑色,色度可达到2000~4000倍(稀释倍数),垃圾腐败臭味极其明显。
②pH 垃圾填埋初期,渗滤液的pH在6~7之间,随着填埋场时间的推移和填埋场的稳定,pH可提高至7~8。
③BOD5值 随时间变化及填埋场微生物的活动增强,渗滤液中BOD5浓度发生变化。一般变化规律是垃圾填埋后的6个月至2.5年间渗滤液BOD5逐步增至高峰,此时BOD5多以溶解性为主,此后BOD5的浓度开始下降,至6~15年填埋场完全稳定时为止,此时,BOD5保持在某一低值范围内(≤100mg/L),且波动很小。因此,渗滤液BOD5值的变化过程实质是填埋场稳定化的过程。通过定期测定渗滤液的BOD5值,根据BOD5值随时间的变化规律,可判断填埋场的稳定程度。
④COD值 COD值与BOD5值相似,但是随着填埋场时间的推移,COD值的降低较BOD5值缓慢的多。
⑤BOD5/COD值 有机物种类的变化造成BOD5/COD比值的变化。填埋初期BOD5/COD比值较高,可达0.5以上,但随时间的推移,由于BOD5和COD的降低速率和幅度不同,BOD5急速下降而COD下降较缓慢,因此该比值逐渐下降。当随填埋场完全稳定之后,该值最终在某一范围内(≤0.1),而且波动极小。
⑥溶解性固体总量 垃圾渗滤液中含有较高浓度的总溶解性固体。这些溶解性固体在渗滤液中的浓度通常随时间而变化。填埋初期渗滤液溶解固体总量高,且有相当高的钠、钙、氯化物、硫酸盐等,一般在填埋后6个月至2.5年达到高峰值,此后随时间的增加,无机物浓度下降,直至达到最终稳定。
⑦NH3-N 垃圾渗滤液NH3-N浓度含量高,是由于含氮可生化有机组分的厌氧水解和发酵所致,因pH接近中性值,它主要以NH3-N形态存在于渗滤液中,很少以氨气形式释放,或以游离氨形式存在。
⑧磷 垃圾渗滤液中的磷元素总是缺乏的。
⑨重金属 对于只填埋生活垃圾的填埋场,金属的溶出率较低,在水溶液中为0.05%~1.8%,在微酸性溶液中为0.5%~5.0%。但如有工业垃圾填埋的话,渗滤液中重金属含量较多。其中所含的重金属主要有:镉(Cd)、镍(Ni)、锌(Zn)、铜(Cu)、铬(Cr)和铅(Pb)等。
4.2.2垃圾渗滤液的特性
垃圾渗滤液的有机物可分为三种: ①低分子量的脂肪酸;②中等分子量的灰黄霉酸类物质;③高分子量的碳水化合物类物质、腐殖质类。渗滤液中的有机物成分随填埋时间而变化。填埋初期,渗滤液中的有机物可溶性有机碳约90%是短链的可挥发性脂肪酸,其中以乙酸、丙酸和丁酸浓度最大。其次的成分是带有相对高密度的羟基和芳香羟基的灰黄霉酸。随着填埋时间的增加,填埋场逐步趋于稳定,此时,渗滤液中挥发性脂肪酸含量减少,而灰黄霉酸和腐殖质类成分增加。垃圾渗滤液的特性如下:
(1)有机污染物种类繁多,水质复杂 垃圾渗滤液中含有大量的有机物,含量较多的有机烃类及其衍生物、酸酯类、醇酚类、酮醛类和酰胺类等。
(2)污染物浓度高和变化范围大 垃圾渗滤液的这一特性是其他污水所无法比拟的,其中的BOD5和COD浓度最高可达每升几万亳克,主要是在酸性发酵阶段产生,pH达到或略低于7,此时BOD5和COD比值为0.5~0.6。一般而言,COD、BOD5、BOD5/COD随填埋场的“年龄”增长而降低,碱度则升高。
(3)水质水量变化大 垃圾渗滤液水质水量变化大,主要体现在以下方面:
★ 产生量随季节变化大,雨季明显大于旱季;
★ 污染物组成及其浓度也随季节变化;
★ 污染物组成及其浓度随填埋时间变化。
(4)金属含量高 垃圾渗滤液中含有10多种金属离子,由于国内垃圾不像国外某些城市那样经过严格的分类和筛选,所以国内城市垃圾渗滤液的金属离子浓度与国外某些城市垃圾渗滤液中金属离子浓度有差异。
(5)氨氮含量高 城市垃圾渗滤液是一种组成复杂的高浓度有毒有害有机废水,其中高NH3-N浓度是城市垃圾渗滤液的重要水质特征之一。
(6)营养元素比例失调 对于生化处理,污水中适宜的营养元素比例是BOD5:N:P=100:5:1,而一般的垃圾渗滤液中的BOD5/P都大于300,与微生物生长所需的磷元素相差较大。
(7)其他特点 渗滤液在进行生物处理时会产生大泡沫,不利于处理系统正常运行。
综上所述,根据垃圾填理场渗滤液的水质特点及同类行业废水的相关分析数据统计,设计本站垃圾渗滤液的水质为表4-2所示(最终水质以用户提供的水质报告为准):
来自:25hb.com
表4-2 生活垃圾渗滤液指标范围及设计进站水质
水量m3/d (m3/h) | 水质(单位:mg/L) |
CODcr | BOD5 | NH3-N | SS |
100 (4.2) | 20000 | 8000 | 1500 | 600 |
来自:25hb.com
4.3污水排放控制标准
根据国家环保总局的相关规定及水域功能区划分标准,本项目执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)二级排放标准。该渗滤液治理后的排放控制标准如表4-3所示:
表4-3 排放控制标准
排放要求 | 水质(单位:mg/L,pH值、大肠杆菌除外) |
GB16889-1997二级排放标准 | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS | 大肠杆菌 |
300 | 150 | 25 | 200 | 10-1-10-2 |
6、污水处理流程选择
通过以上对垃圾渗滤液的各污染物分析及其水质水量受当地气候和垃圾填埋场“年龄”的影响,对处理方法一一进行说明和比较,结合生活垃圾渗滤液的具体情况以及污水处理的目的、投资、占地面积、能耗、运行费用、管理方面程度、运行可靠性及使用寿命等综合因素的分析,以及我公司根据大量前期调研结果、吸收国内外渗滤液处理的经验并结合多年废水治理的实践经验,在进行充分、合理分析污水处理系统运行过程中将会出现的水质冲击负荷及当地的具体气候等情况后,特采用以下工艺:
废水→原水调节池→脱氨氮装置→UASB高效厌氧→沉淀池→曝气池→两级生物接触氧化反应→絮凝反应→滤膜池→次氯酸钠消毒处理→达标排放
本污水处理系统充分考虑了垃圾渗滤液的各污染物的成分及其水质水量受当地气候和垃圾填埋场“年龄”的影响,此系统抗冲击负荷强,保证被治理废水达标排放,资源的再次利用,污泥量小、无臭味、低能耗、基建成本及运行费用低等优点。